計算機網絡防雷產品配置方案

解決方案

我的世界盾牌怎么做 www.hulya.icu “客戶為根,服務為本”是每個震宇電子人員的根基,時時微笑、處處用心的服務品質在我們間傳遞,讓數以萬計的客戶更加信震宇電子。

——震宇電子客服

震宇電子服務熱線
0755-29432860
計算機網絡防雷產品配置方案

 1、概述

雷電閃擊是一種自然現象,它能釋放出巨大的能量、具有極強大的破壞能力;雷電閃擊一般從三個方面對運行的計算機網絡進行破壞,一方面是直接擊毀即直擊雷,這 是帶電云層與大地某一點之間發生的迅猛的放電現象;第二方面是沿電源線路的感應雷,這是帶電云層由于靜電感應作用,云層帶電迅速消失,而此時帶電荷的導線 由于地面疏散流電阻大,以至出現局部高電壓,或者由于直擊雷放電過程中產生強大脈沖電流對周圍的導線或金屬物通過電磁感應產生脈沖高電壓,并沿電力線侵襲 計算機系統,所以機房以外很遠的地方有雷擊也可能因此而機房設備受損失。第三方面沿通信線路(電話線、網絡線)的感應雷,根據感應雷產生的特點,感應雷也 可能從通信線路對計算機網絡進行破壞,雷擊過電壓可直接損壞調制解調器、交換機以及其他數據處理設備,造成數據丟失或通信中斷。
根 據計算機網絡的組網情況及要求,防雷的重點主要是計算機機房設備及其它重要的網絡終端設備的防雷?;?。在整個網絡設備線路中有兩部分應同時設計安裝防雷保 護器,即供電電源線路和信號傳輸線路(這是因為供電電源線路和信號傳輸線路是雷電感應進入設備的兩條主要通道),主要用來抑制從這兩部分線路中感應產生并 傳導的雷電或系統操作過電壓,保證整個網絡系統安全運行免受損害。
 
2、產品選型
本配置的指導思想是:選用技術先進、性能穩定可靠、且應具有良好性能價格比的防雷產品。
在本防雷配置中,我們選用深圳ZYSPD系列防雷產品。該產品有以下特點:
(1)、自設高壓防雷測試實驗室,國家特許檢定防雷標準認證,并通過國家信息產業部、氣象局檢測認證。
(2)、可靠性高:能及時泄放線路上所產生的雷電脈沖,響應時間快。
(3)、品種全,使用壽命長,安裝維護方便靈活:標準??榛杓?,且狀態一目了然。
 
3、防雷辦法及防雷器配置方法

31、接地裝置
不 論是防直擊雷還是感應雷,不論是采用避雷針還是采用專用防雷器,都必須有良好的接地裝置。因此接地技術是計算機網絡系統安全運行的重要環節,計算機網絡的 地線應充分考慮防雷、防靜電、防電磁等要求,應將各設備的外殼牢靠地接地,同時,應滿足人身安全及電子計算機正常運作和系統設備的安全要求。
接地電阻要求要小于4Ω。(在安裝配置防雷器之前,先應檢查一下現有地網的情況,符合要求的地網,可以利用;否則,必需進行整改或重新設計制作。)
 
32、等電位處理
對于計算機機房、網絡系統的?;こ俗齪梅覽咨枋┖痛硨媒擁匚侍饌?,要求進入機房內的電源線、信號線、設備外殼、管道、靜電地板等須進行等電位處理。
 
33、防雷器的配置

3.3.1、電源防雷器的配置
電源防雷器的基本工作原理:在正常情況下,電源防雷器處于高阻狀態,當電源傳輸線路上由于雷擊(雷電感應)產生瞬間浪涌電壓時,防雷器會在極短時間內(納秒 級)迅速導通變為低阻狀態,并將該浪涌電壓以脈沖電流的形式泄放至大地,從而?;は低成璞?;當該脈沖電流泄放后,防雷器又恢復到原有的高阻狀態,動作中不 影響系統設備的正常運行。
由于網絡機房集中了重要的計算機網絡設備,須重點加強?;?;根據國家防雷規范以及電源防雷器的特點,其電源線路上的防雷須采用多級防護,最大限度地保證機房設備正常安全運行。根據 計算機網絡系統其電源線路的布線情況,該網絡電源線路上的防雷需采用兩級防護,即
①、第一級防雷?;ぃ貉∮?strong style="margin: 0px; padding: 0px;">ZYSPD40K385B2型 單相電源防雷器,并聯安裝于專給計算機網絡系統供電的總電源線上。主要用來抑制吸收該電源線上所產生并傳導的感應雷電或系統操作過電壓,以?;ねü說繚? 線供電的所有用電設備。由于此級所承受的雷電電流較大,所以此級防雷器應具有放電電流大(40KA)、響應時間快(≤25 nS)等特點。
②、第二級防雷?;ぃ貉∮?strong style="margin: 0px; padding: 0px;">ZYSPD20K275C3P型 電源防雷插座板,分別串聯安裝于重點設備(如路由器、交換機等)的電源進線端。主要用來抑制吸收前級防雷器的殘余電壓或系統操作過電壓,以?;ね縞璞訃? 其它電子設備。由于此級所承受的雷電電流較小,所以此級防雷器應具有放電電流較大(20KA)、響應時間快(≤25 nS)等特點。
 
3.3.2、網絡信號防雷器的配置

信號防雷器的基本工作原理:在正常情況下,信號防雷器處于靜止狀態,當信號傳輸線路由于雷擊(雷電感應)產生瞬間浪涌電壓時,防雷器會在極短時間內(納秒 級)迅速導通,將該浪涌電壓以脈沖電流的形式泄放至大地,從而?;は低成璞?;當該脈沖電流泄放后,防雷器又恢復到原有的靜止狀態,而不影響系統設備的正常 運行。
由于網絡與外部的通信是采用DDN專線來連接傳輸的,網絡內部的通信則是通過超五類網絡線進行連接傳輸的,而這些通信類雙絞線又屬于金屬導線,所以受到雷電 襲擊或雷電感應的概率就較大,尤其在環境比較差的地方。一旦受到雷擊或雷電感應,導線上就會產生很高的雷電脈沖(電涌),同時沿著這些線路傳導進入其電子 設備,把電子設備擊壞。當線路越長、越暴露時,受雷電襲擊或雷電感應的概率就越大,因此網絡通信信號線路及設備同樣需要加強防雷?;?。
①、選用ZYSPD-T-RJ11/2型通訊信號防雷器,分別串聯安裝于DDN專線MODEM的輸入口,主要用來抑制吸收DDN專線上所產生并傳導的感應雷電(電涌),以?;さ髦平獾髕鰨∕ODEM)及其它設備。
②、選用ZYSPD-N-RJ45/4型網絡信號防雷器,分別串聯安裝于線路較長并引出戶外的網絡信號傳輸線上(網絡交換機的信號輸出端),主要用來抑制吸收各網線上所產生并傳導的感應雷電(電涌),以?;ね緗換換蚵酚善?。
以上信號防雷器均具有放電電流較大、響應時間快、限制電壓低等特點。
 
3.4 防雷器安裝配置圖

   1) 機房電源系統:
   
 
   2) 網絡信號系統: